楊善梅 發表于 2015-4-8 08:36
應該是機器的低壓供電電路與高壓供電電路發生嚴重短路造成。不排除PLC的輸入點相關的按鈕行程開關與輸出點的 ...
紫劍狂風 發表于 2015-4-8 07:27& X- U/ T, V7 Q. I; P/ [
PLC都燒了,你再接PLC之前不先打下有無短路? 重點觀察PLC燒蝕觸點位置的線路,應該是有繼電器端子粘住了。
dashizuijimo 發表于 2015-4-8 11:09]3 o9 {6 j; y5 e& p5 d3 _
要先找到根源,才能換新的PLC,你看看是哪里少了,是輸入還是輸出,還是PLC?PLC是交流的還是直流的?測量下 ...
獨孤123456 發表于 2015-4-18 16:593 q2 s* R& D5 g+ y* j
PLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器