煙臺液壓工程師 發表于 2015-6-26 10:09 ; D- F. C' X+ j8 t" D對壓力的檢測反饋可以用電接點壓力表或用壓力變送器,即壓力降到25MP時電機啟動,再升到31.5MPa時電機停止。 ...
zqx2000 發表于 2015-6-30 09:491 |& R0 p* Q' V 肯定要加儲能器,這是一個閉式系統,動力單元只是起充壓作用,我想知道能不能用24V電充壓到31.5Mpa