發布時間: 2024-6-12 17:37
正文摘要:社友們 我現在遇到一個需求,管道內部是燃燒器火焰溫度600℃左右,保溫層外側溫度要求約50℃, 中間需要做的保溫層。 &nb ... |
盧Tiger 發表于 2024-6-12 20:50 非常實用 ![]() |
flyhorse369 發表于 2024-6-14 08:48 測過的 |
盧Tiger 發表于 2024-6-12 20:50 沒有權限 |
經驗感覺做100到150厚度就可以了 |
liu7682473 發表于 2024-6-13 10:23 這個厚度下來,機器有些龐大了。你這是經驗數據嗎? |
傳熱系數的單位就能說明問題了,傳熱系數X面積(導熱面積)X溫差就是導熱功率 而熱功率與風量的關系可以參考"風機的風量、風壓、功率、轉速的相關計算" https://bbs.co188.com/thread-10506374-1-1.html |
贊贊贊 學習下 |