正文摘要:現有一款PLC,S7-200CPU222,只有一個RS485口,請問這款PLC能不能支持Modbus通信(在不擴展外部模塊的前提下)?我嘗試用這款PLC做Modbus從站,用PPI電纜通過RS485口下載程序,完成后,拔掉點看線,將通訊口與Modbus ... |
謝謝各位大神的回答![]() |
threetigher 發表于 2018-8-4 20:57 佩服有點過度了,這部分內容我現在不做具體工作了,也談不上熟悉了,更談不上精通,沒有天天玩這個的人懂得多。大的方面知道點,現在也比較懶。 |
曉昀 發表于 2018-8-4 14:56# S9 W0 B# J% C* W2 A 大俠還精通電控PLC啊,佩服! |
Modbus 指令庫啟動后,如何通過同一個通信端口進行 CPU 監控? & G7 l8 F* I1 E' }- o Modbus 指令庫使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通訊口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 編程通信監控。如果通信口都已經被占用,可以考慮: : I& D% `0 C w 加一個通信模塊(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)擴展出一個編程通信口 - N8 k6 l2 q1 @5 {4 G% J 中止自由口模式,可以將 CPU 上的模式開關從 RUN 撥到 STOP;或者保持處于 RUN 狀態,用程序停止指令庫的 Modbus 模式。 |
先檢查你的S7-200的版本號是否滿足要求? Modbus RTU 主站庫對 CPU 的版本是否有要求,為什么編譯例子程序時,會遇到 4 個錯誤?0 O5 v1 k2 D {2 I: w$ M. s6 T, ~ 2 T9 l; d) y' N, y/ { Modbus RTU 主站庫對 CPU 的版本確實有要求,CPU 的版本必須為 2.00 或者 2.01(即訂貨號為6ES721*-***23-0BA*),1.22 版本之前(包括 1.22 版本)的 S7-200 CPU 不支持。 |
西門子cpu222可以做modbus主站 數據通信術語,指在基本方式鏈路控制中,在接到一個請求后,保證將數據傳送到一個或多個從站去的數據站。在某給定時刻,一條數據鏈路上只能有一個主站。 |