發布時間: 2019-5-18 10:04
正文摘要:如圖所示,我的結構和這大致類似,豎直安裝,只是我電機不承受軸向的力,因為負載被其它的結構負擔了,現在電機只負責帶動圓盤轉動,圓盤上重量100Kg(含圓盤),直徑0.8M,伺服電機減速器輸出轉速只需要7.5rpm,娶 ... |
很不錯 |
許公子 發表于 2019-5-22 15:34 你這這個解釋比較專業點 |
先算負載的慣量就是按公式J=1/2mR2,這樣得出了負載的轉動慣量,你需要的是速度是7.5,用伺服電機的轉速除一下,例如如果轉速是2000,那減速比就是2000/7.5=266.66,這樣就是說你減速機的減速比要在266.6左右,這個減速比單一的減速機不太好達到,最好分兩部分,i1,i2,這樣得出來J/(i12*i22)≤3-5倍的電機轉子負載,這樣就可以了,只要在范圍內,不用再去算響應時間(就是加速到轉動速度時間),這個負載不大,轉動慣量不超過10倍問題就不大。 |
少了一個加速時間 |
加速時間沒說,沒法幫你算 |
從0到7.5rpm/min的加速時間呢,條件不全,不知道大神怎么算出來78.4N·m的 |
安全系數看工作狀況確定,電機選擇時有個表格可以借鑒的 |
曉昀 發表于 2019-5-18 10:34 按照你這公式,為什么我算出來的和你算出來的不一樣呢? |
曉昀 發表于 2019-5-18 10:34 這個系數是多少?是指的安全系數嗎? |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-5-8 15:33 , Processed in 0.067193 second(s), 18 queries , Gzip On.