本帖最后由 水水5 于 2024-10-26 09:32 編輯
% K- L0 ]1 m6 U' S. P3 {. u
0 T u Q* U; Q我有不同的看法,但是結論還是要進行慣量匹配。為什么呢?因為沒有絕對剛性的鏈接。
. m$ T) ^' I5 f' w& N/ f+ W0 W具體表現,也是響應問題,或者說是震動。
. N) Y, A5 n q0 H4 E+ d淺顯一點的,一般搞機械的同志可能都沒有調伺服的機會。不巧,我有一次,所以加深了對慣量的理解。) c4 G: q$ z' p! {6 f, W' ^
一臺松下伺服做的桁架,有一個很長的懸臂軸。如果從伺服參數中調節慣量比,就能在啟動和停止時很好的抑制末端的震動。
/ d' t1 [2 B p/ v9 B) f0 u我猜他內部驅動計算了加減速時間,通過正確的慣量,能得到一個比較柔順的減速曲線。: [4 A( y& a+ `# @1 W! o
( R, k6 f; l; Q8 j5 Q. K但是調節范圍是有一定局限的,不是說慣量比可以無限的大。古語講蚍蜉撼大樹3 H( Z7 l( E* B8 m$ `
旋轉運動中的慣量類似與直線運動中的質量,是阻礙運動變化的能力。或者說,慣量約大,加速度越小。但這是抽象出來的理想模型。實際使用中肯定有其他的干擾因素,有恒定的阻力等等。同樣的,在理論力學中,是將物體看作剛性的,但是在材料力學中是將物體看作柔性的,任何物體都有變形。所以,力的傳遞也有一個過程。選擇合適的慣量比就是將物體的變形忽略掉。 1 V6 u1 ]" ]. p6 Z
; N1 |4 k% r3 A7 U8 }+ D* X9 I( G* N
在沒有減速機的情況下,一般慣量比不會很大,除非你需要的加速度很小。加速度很小的時候,這個時候一點點阻力一點點擾動就可能導致加速度的失效。那傳動結構的彈性變形就會尤為明顯。 一般伺服電機的默認設置是0.2秒加速到3千轉每分,(經過計算,此時的慣量比約為25倍)即電機空載是的扭矩加速電機自身的轉子所能帶來的慣量,能夠達到這個加速度。。那如果直連的話,其實這個慣量比就有點類似與帶載啟動與空載啟動的加速度比值。如果慣量比很大,那負載的加速時間就很長,這是不可取的,目前應該沒有這樣的機械。
9 \$ Z) N2 k. u, q6 I
, O0 |) N4 |2 u! N S以上,經驗有限,難免也有不足的地方,歡迎討論。+ M3 Y( d- b* K% H% k6 t' d
|