中小型建筑機械臨時用電的通病與防治3 x$ J4 j; l. t! U0 Y7 X' ^
目前,建筑施工現場對大型機械的管理比較重
+ I! |) f4 J/ i; p. q8 S! i* [視,但對中小型機械的管理卻不夠重視。本文對中, R; @8 X: _" @; \. A% A
小型建設機械臨時用電的通病進行了初步總結,并# c r" I- ?. e% s; H- r
提出了相應的防治措施,供讀者參改。& Y# V; E% Y0 x) z& r, X6 e) S
一、打樁機械: b7 t% n0 w5 m) M& o$ a$ }
$’ 現象
; H }1 x, y1 {* a/ ?($)不做接零或接地保護。
" G; |/ u5 e A: @! h" s( d(!)無漏電保護裝置。
; `3 \4 H" H8 B2 D2 x9 S(#)導線偏細,導致起動電壓降大于$"(。7 L! Z6 F( q+ [0 d
())電機絕緣偏小,易短路燒毀。
: T' U6 P- l$ e* s% U(*)在雨天無防雨設施的情況下啟動運行。- w0 Q+ ~" W+ f/ [9 i
(+)作業時電流急劇增大而不采取措施。% C* L7 E3 G5 ]9 s+ s- Y2 d% L
(,)停電時,不及時切斷電源。
+ P4 t% }* y' D2 U$ G0 {' H!’ 防治措施% A4 ^9 {! J* e4 r5 L4 b
($)凡是電力驅動的打樁機械都應按規定實
$ A J) {$ q% k% Q行接零或接地保護。
( I$ B; W# i1 S" A/ q" R% K(!)必須設置專用開關箱,并裝設有漏電動
% u/ b/ ^' y& T6 j/ i, l0 [3 S作電流不大于#"-.,漏電動作時間不大于"’ $/ 的
% r& y6 P9 }. O3 N! R漏電保護器。6 \- x6 O O- }4 N- x# Y! D
(#)導線截面選擇應滿足在啟動時電壓降不
( Y4 u) ~8 {/ T" k/ t大于$"(。
$ C3 c; Z0 T8 T* n; x+ G: h())電機絕緣應大于"’ *0!,達不到要求應
2 r4 H9 O; O5 |9 M7 T進行烘干。5 P+ U, m7 d6 l$ c$ ^
(*)在雨天施工時電機應有防雨措施。: `) g9 T! S7 {/ O* T9 m
(+) 作業時若電流急劇增大, 則應停機檢4 {3 }7 c h3 P
查。4 d$ ]4 G$ |8 k, B# j5 X) v
(,)施工過程中遇停電應將控制開關回零, g1 Y5 t* B: W) x! }4 I
切斷電源。 |
|