只看該作者
首先應按下空氣換向電磁閥的按鈕,使換向閥換向,讓刀庫退回,然后在MDI方式下點擊到offset界面,換成參數可輸入把0換成1,按下system功能鍵,再按下PMC-PMCPRM-COUNTR軟鍵,此時出現如圖1所示,把此處的NO.01下的8改成10。
5 g* P% C5 Q1 f7 W6 _* S0 ZNO. ADDRESS PRESET CURRENT3 p2 u) g- y l( G6 o9 X* C- Z
01 C00 8 8" ?# s6 L& M, o- j
02 C04 16 8
- W! j; G# B8 H% j3 U圖1 COUNTR參數畫面' p4 h& m* W5 y
然后,返回上級菜單,選擇DATA-G..DATA軟鍵此時出現圖2,把此處的DATA下的8改成10,然后取消參數修改方式。再次運行M06T08指令,設備正常運轉。
0 j' h6 [. {7 b' D0 M, wNO. ADDRESS DATA# ~8 X6 q. L Q- O
0010 D0010 8