9#

樓主 |
發表于 2012-6-18 23:16:06
|
只看該作者
04102 發表于 2012-6-18 19:29 & N( u+ Z. ~& O/ {1 d B% s. @
又重新看了一下樓主的要求,圖中錯誤的話是沒什么,RUN指示燈的設置上覺得稍微有點不妥,個人比較傾向于用一 ... $ d# h* Y2 O. L2 ?
04102 網友 你好!+ e- Y3 S& [3 W7 G3 N
謝謝你幫忙查看并分析。請問整塊板這樣設計合理嗎?會不會有浪費或者運行不穩定的現象。( B7 Q3 ~% m, V# Y* e) F
7 ]* V2 `% t2 {
& @% M$ K i) U4 [0 j
我的邏輯要求:1. 只有KA1工作了,其余的繼電器才能工作。, ?) `5 O: X' a! h( f4 z. V$ U( n
2. KA2和KA3互鎖。假設KA2工作停止,然后要KA3工作。那么KA3需在KA2停止工作后 ,計時5S后工作。(也就是KA2和KA3工作切換需要經過5S延時,從停止狀態開始工作則不延時)。- f: ]) D: l5 ]: m" W
3. KA2或KA3工作后延時5S KA4工作。* e$ v* Z: N1 {# E r* m3 h+ a4 M
5 C; Q3 y5 Y' H1 V 這個電路圖實現這些功能有問題嗎?圖中預留的一路SPI接口有什么用處?是編程用嗎
7 G Y; z! Q! W$ e$ @# I8 e, e5 Y! C( @' c: S
謝謝! P9 l* c. i5 c8 p# f$ z" n* g
$ _% ?; g6 y& ~
# ^5 o- q# U, ^- d |
|