過沖跟負載大小有較大關系,且步進電機不是半閉環,過沖或丟步都會影響機器運行;即使走固定脈沖,也可以設置加減速。建議加光電開關定期回原點,要求如果高,就換伺服,伺服不同轉速下出力也穩定。
| ||
| ||
| ||