本帖最后由 冷水黃金 于 2013-12-21 16:44 編輯
9 x9 J P6 C) O) C# M. k1 E6 H
* ]# E, Y0 p$ [2 e4 v# J新廠房,二樓上安裝設備,建筑設計給的是600kg/平方。2 V5 e, o9 z3 r) d0 V. n9 @
0 r+ `, d' F% i1 y
設備安裝在一個鋼結構平臺上,平臺重量53t,42根支腿,平臺剛性較好,很牢固,大致均勻分布在800平方樓面上,中間有些廠房立柱。( z$ `9 c! t1 v k& p9 h
/ e/ @/ P3 ^) R9 L6 A4 Y
設備重約20多噸,散放在幾個位置。
# A6 A& ^, D4 h
0 H+ d" G! U3 _3 @" ~. }7 O2 P按原圖紙支腿腳板只有300mmx200mm,總共才2.7平方。
2 {0 h% f9 n% d+ |* g U
+ U7 O6 Z6 I0 R7 [2 U為了漂亮,我把它加大了點,350x250.3 ^& T0 r6 i. Q
% j( R+ O/ d# T但對建筑受力我不知道如何計算,如果按600kg/m壓強算,只計算靜載荷,腳板總面積要121平方,每個腳板都要2.8平方,明顯不對。) ^2 l3 M$ w# R# Q
7 ~0 A5 m% Y! [# I& x/ U
這種情況應該怎么樣計算呢?( ^: _" c( l* M* I
|
|