+ h0 W! ]8 r1 K ?4 n) J: p- `: b準確計算需要知道:
& ]& g h$ r2 Q6 H- @7 y5 N干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.
. [+ H6 j" d' _- k# B0 W @根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕 ... 準確計算需要知道:" Y9 @! S3 z- Z( K0 S" K
干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.4 w+ e- ]" i( e8 l7 ]; w, Y+ f
根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕度.
4 A' X$ [( s! o( X根據干球溫度查水的飽和蒸汽壓表,得干球溫度下水的飽和蒸汽壓值.
. R! h3 `7 k+ m0 \, n! |用所查得干球溫度下的水的飽和蒸汽壓乘以相對濕度,得空氣中水汽的分壓.
- D" g V Z3 i0 C1 }( G# [1 b: I再根據空氣中水汽分壓查水的飽和蒸汽壓表,該分壓對應的溫度就是露點.即水的結露- D& s8 R/ l& h' M: J/ V
3 p9 Z7 _$ [6 {. o' k$ o
我根據重慶的年平均值相對濕度結合這個季節大概計算了一下,露點在12-13度之間,其實很簡單LZ用溫度計測試一下當時管壁的溫度就可以大概知道,; |/ a$ m- E* B1 i: H; h' @7 B
9 M1 C: _. D& G7 @
解決的辦法:調節循環水冷卻水的的進水量。
- ?+ B9 {0 H# i) }; o6 X& T, m謝謝回復。大俠是搞化工方面的么。
_3 }, U0 H5 C2 F8 B您提到根據干濕球溫度來計算濕度然后水汽的分壓,但是現在現場情況估計是這樣的。: {. c+ ?: l1 Y* G; K% ]
現在問題是在換熱器內部,而且是高溫200度左右,氣體流速較快,所以無法設置濕球溫度計。
! Y2 Q" B4 d) c: t- I4 H所以暫時根據樓主大俠提供的水蒸氣體積分率,來計算水蒸氣分壓。' | O9 F( }% i5 E% I) |% P( ^
根據道爾頓分壓定律,體積分率可以近似認為等于其分壓比,所以用總壓強乘以體積分率,可以得到水蒸氣分壓。
- Z2 t2 F5 E5 z) ^- q+ g+ _$ G$ b另外主要樓主的管道里流動的是天然氣,所以在這里不太適合用一般空氣的濕度,而用水蒸氣分壓來求濕度來求露點的方法。
0 t: Q: y: P- P8 P大概是這樣考慮的。& E* m' D* {4 M S' w