負載慣量比:y軸為5,x軸為4,應該是夠用的,標準值為10.
d7 H( T( r9 k: C' p# [2 `" U) i電機參數從硬到軟都調整過,現象一致。+ V3 x5 A( f( d7 F# S X
速度慢的時候可以取到,速度快時出問題的時候偏差可以達到1mm,已經不是取料結構的問題,因為沒有這么大的間隙。
: {& O& H1 ?) y7 Q1 x現在的加減速時間是100ms。* L0 P9 G2 e; x8 T6 i" J
處理的流程
; c. q4 X+ K% E3 T# Y( D9 V1、不開INP信號的情況:控制卡發出信號,然后根據卡自帶的到位的函數返回值,確定已經發完所有命令后,就認為已經到位了,因為卡的命令是一點一點發的,運動也是一點一點走的。這樣就會造成提前下降。
, N* l7 ^9 p$ L3 y3 } j. g' \2、開INP信號的情況:控制卡發出信號,然后根據卡自帶的到位的函數返回值,確定已經發完所有命令后,檢測軸的INP信號,這樣精度是可以保證的,但是速度太慢,這個速度慢不知道是卡函數問題,還是代碼問題,還是inp信號自己到位的時間本來就長。INP信號的范圍原來是10(默認值),現在最大改成50,再改大之后還是會發生提前下降的問題。; o, Z/ C% E# k ~, P8 p
就想看下大家有沒有遇到同樣的問題,大家研究下。, @+ I! ^/ o/ C: n
|