工件風冷設計計算) d& I8 q* O) Y5 A+ _
0 E+ j/ ~' W$ r4 f8 y& W3 {工件材料:鋁合金6 W$ P+ Z- Z. Z) k
工件重量:m=20kg8 W) f7 E4 m! g- a
工件表面積:A=0.1*6=0.6m2
; `( C: d2 k) a+ \2 p, x, C$ i6 f
N% v7 q! w4 f6 \溫度下降值:ΔT=2℃# l1 U& E1 p) q: \
溫度下降時間:t=20秒
3 A" y+ k% F. I* |" r$ G- `/ Y6 b: \6 R9 T* u7 V
換熱系數:
9 |- }) w/ o) o# K無風:K=8W/m2.k4 n& N6 o; U5 E. _5 q
自然風:K=15 W/m2.k& G0 q; k2 S+ X) m2 T2 X, T
風扇風:K=23 W/m2.k
% k, O( E, ^1 H) N
, I2 o" D9 E- v# M6 X$ D1 j* V$ l% ]鋁比熱:C=0.2kcal/kg.k+ K' G9 a1 ^, o C* y/ F1 |& H4 E
3 |3 h9 M9 V. c工件熱能:W=CmΔT=0.2*20*2=8kcal=8*4.2kJ=33.6kJ' j; k" K: s8 B4 A
工件熱功率:P=W/t=33.6/20=1.68kW=1680W
* H/ m; \) v+ C& ?6 A* w
- Z, U) n/ m8 @" @/ N I工件冷卻所需溫差:
+ _+ d/ r7 d) hΔT’=P/K=1680/8/0.6=350K(無風)
2 P' {8 F! B; n$ |- |ΔT’=P/K=1680/15/0.6=187K(工件6面自然風)6 ?* o0 Y6 j* v, N! y% G% v
ΔT’=P/K=1680/23/0.6=122K(工件6面風扇風)* N/ j! u2 _: N, L) g- }
% I. n/ O' K& _- P' O, k& i1 o結論:: V' d5 I# j& p6 x# W, @6 h
冷卻時間短,需要超大的溫差,無解。, V: t. O- q2 G/ K
應加大冷卻時間,如2分鐘,則所需溫差下降6倍,ΔT=20K(工件6面風扇風),有解。+ @8 k7 P" y: e% j$ b
0 `: T7 e; A) P! }5 X; X, a8 b
2 y/ l* n T5 Y& W |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員
x
|