轉帖分享,感謝@茉莉素馨 社友提供的鏈接。

對于運控系統,多大的慣量比是過大?
它會影響性能么?
如何可以通過整定來補償呢?
機械聯接(如聯軸器)對其有何影響?
答案并不那么簡單。
前文書我們提到慣量比與傳動剛性之間的關系。
本期,我們試著通過一個簡單的實驗,幫助大家尋找一些線索。


這個實驗是我早年入行不久,在參加一次產品應用培訓時經歷的。
本期底部有此實驗的完整視頻(視頻無法上傳)。

實驗臺非常簡單,如上圖所示,就是用一臺 1.5kW 的伺服電機來帶動一只 5 倍于電機轉子慣量的鋼制飛輪負載。換句話說,這個系統的慣量比為 5 : 1.

不過這個飛輪負載并不是直接連接在電機軸上的,而是安裝在一根長約 1 米、直徑約 10mm 的金屬棒長軸上,并通過聯軸器與電機軸相連。在實驗中,這根金屬棒長軸就模擬了設備中的機械傳動機構。


同時這個飛輪負載在長軸上的位置是可以調節的,如果將其置于長軸上離電機較遠的位置時,模擬機械傳動系統的柔性連接。


將飛輪負載置于離電機較近的位置時,模擬傳動系統的剛性連接。


先將負載置于電機遠端。我們通過一些基本的整定功能對軸進行調整。


此時我們發現,如果使用較高的系統增益(響應帶寬)參數,電機會產生劇烈抖動和囂叫,系統變得極不穩定。為了獲得穩定的運動性能,我們不得不將增益值降下來。


但相應的,系統的運動特性也變得很軟,動態響應力度變弱,用手指就可以輕松來回轉動負載。


接下來,將負載靠近電機,此時再對系統進行調整,則已經可以輕松的使用極高的系統增益值了,相應的,電機的動態響應力度變強,系統的運動特性也變得很硬,有了極高的動態特性。

在這個實驗中,負載和電機的慣量比僅為 5 :1,在使用同一套增益和頻響值的情況下,僅僅是簡單的調整負載離電機的遠、近,就可以讓系統的運動性能產生巨大的差異和變化:
  • 遠:不穩定的抖動或者穩定但較軟的動態特性
  • 近:穩定且有較硬的動態特性

看上去很難相信,這么一小段(約半米)的軸所帶來的機械聯接的剛性(彈性)的變化,都會影響到伺服系統的穩定性與動態性能。
前文書關于《慣量與驅動控制》一文我們講過,對于大慣量的負載,在做完軸的自整定后,伺服環的增益值可能會很高,這是為了在大慣量負載時獲得更好的動態性能。但是通常這樣的增益值,是伺服系統基于系統剛性聯接情況下計算出來的。如果系統剛性不那么好,那么系統將會變得不穩定,出現囂叫。
通常要將伺服系統調的穩定,需要將增益值降下來,也就是降低系統響應頻率。在這里,響應頻率降下來后,系統立刻變得穩定,而且不再嘯叫。然而,系統的性能也變軟了,而且我們發現已經可以用手轉動軸了。也就是說,響應頻率的下降直接導致性能的下降。
如果需要更好的性能,那么比較現實的做法,是將電機和負載之間的聯接剛性提高。
因此,慣量比多大是“太大了”以及多少合適,其實并沒有標準答案。慣量比只是系統“方程式”中的一部分。所有的伺服系統,都需要在這幾個方面相互平衡、折中、妥協:
  • 較高的慣量比
  • 高動態性能的預期
  • 柔性機械聯接

在任何系統中,以上這三點我們是無法同時做到的。
比如要讓一個慣量比達到100:1或者更高的系統運轉起來,如果系統剛性不佳,此時就需要降低系統響應頻率(即增益值)-在性能上妥協;或者我們仍然需要有較高的動態特性,那么就不能允許在電機和負載之間有任何間隙和柔性的聯接,例如:直接驅動電機,直線電機技術,使得電機和負載直接聯接在一起,傳動系幾乎沒有間隙,達到極高的剛性,此時即便有很高的慣量比,系統性能依然可以極高。

下面這張基于經驗的趨勢圖表,定性的詮釋了慣量比與系統剛性和動態性能之間的關系,或許可以為我們在實際應用的系統設計和選型,起到一定的參考作用。


合適的慣量比主要取決于運動曲線有多么“激進”以及機械傳動有多“硬”,不同的動態特性預期和傳動剛性的差異,決定了特定運控系統所“適合”的慣量比。

一些速度較慢或者基本保持恒速運行的應用,如分度轉臺等,對慣量比要求并不苛刻,基本不要求個位數的慣量比,如果采用較好的剛性機械傳動(如直接驅動電機),慣量比達到幾百甚至上千有時也是可以接受的。

但對于那些高動態、高精度應用,比如:印刷的套準同步、三角機器人的高速抓取等,即使采用極佳的剛性傳動,也不敢使用較大的慣量比(有時 10 都已經很大了);而如果傳動剛性不足,那么可能 1:1 的慣量比都大了。

正如趨勢圖中所示,基于不同的動態和精度性能,根據不同的傳動機構類型所帶來系統剛性差異,可能的慣量比匹配范圍還是很大的,是需要在實際具體的運控應用中,區別對待,具體情況,具體分析的。

本帖被以下淘專輯推薦:

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-1-14 09:09:56 | 只看該作者
搞機械的,來了解下,謝謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-1-14 12:52:46 | 只看該作者
學習了 謝謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2017-1-16 08:22:07 | 只看該作者
診斷技術上很實用的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2017-1-16 09:15:48 | 只看該作者
學習
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2017-1-16 09:36:06 | 只看該作者
非常受用,謝謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2017-1-16 10:41:17 | 只看該作者
這篇文章我可以這樣理解嗎,在保證很好的剛性連接和滿足機構中負載性能,選擇是中的慣量比就可以啦。小慣量適合小負載、高速或者使用到平穩要求低的場合:大慣量比適合高負載,平穩要求高的場合
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2017-1-16 15:59:19 | 只看該作者
學習了
回復

使用道具 舉報

9#
發表于 2017-1-16 20:34:07 | 只看該作者
標記下
回復

使用道具 舉報

10#
發表于 2017-1-16 21:24:42 | 只看該作者
研究研究
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-5-5 17:22 , Processed in 0.090286 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 51久久成人国产精品麻豆| 色又黄又爽18禁免费视频| 亚洲精品无码久久久久久 | 国产女人体一区二区| 亚洲熟妇色xxxxx亚洲| 无码人妻一区二区三区免费看成人 | 亚洲欧美日本韩国| 日本精品中文字幕在线播放| 国产伦精品一区| 欧美在线一区二区免费看黄| 久久久久青草线蕉综合| 亚洲欧美日韩国产综合v| 中文字幕一区二区三区久久久久 | 少妇高潮无套内谢麻豆传| 亚洲国产日韩a在线乱码| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 亚洲欧美日韩另类一区| 中文字幕日韩人妻不卡一区| 亲胸揉屁股膜下刺激视频免费网站| 久久久久影院美女国产主播| 国产成人三级一区二区在线观看一 | 欧美成人秋霞久久aa片| 久久久久国内精品影院| 久久精品国产av一区二区三区 | 日韩欧美亚洲一区精选| 色综合天天综合网国产| av永久免费网站在线观看| 中文字幕+乱码+中文字幕一区| 日韩一区二区三区四区精品视频 | 综合无码成人aⅴ视频在线观看| 国产 亚洲 欧美 一区| 久久亚洲日韩看片无码| 亚洲av乱码一区二区三区人人| 日本牲交大片无遮挡| 一区二区三区国产| 污污污www精品国产网站| 中文在线一区不卡| 亚洲欧洲在线一区二区| 午夜色大片在线观看| 亚洲男人的天堂成人www| 正在播放亚洲一区二区|