我覺得一般情況都應該做適當的調整,因為同一個廠家一種放大器可以同時配幾種型號的比例閥,出廠的時候不可能滿足每一種閥的參數;即使你買的是集成式放大器(象atos的E-RI-AEG),你還是要調整一下最值。
- B( H' F& h. \3 c; u我見過的系統,有的設備出廠后沒有充分發揮到應有的性能,這與設計人員和調試人員對放大器的了解情況和責任性有關系,常規系統,至少要做一下參數調整:9 \2 y: I$ O( _5 ^2 g3 _- R
偏流(bias)調整(常說的死區的調整,最小值得調整):
, Z R% l5 Y3 ?) ?- `給放大器供電,提供0.1V的輸入電壓信號,逐漸調整偏流電位器,直至所控制的元件(油缸或馬達)運動為止,再反方向轉動電位器,直至所控制的元件(油缸或馬達)停止運動為止,這樣偏流就算調整好了。
7 S, f+ o4 h2 T增益(scale)調整:(常說的滿度的調整,最大值得調整):: s. N. _/ {1 R" ]# T# B; i
施加最大的給定電流電壓信號(0-5V:為5V;0-10V:為10V;),通過目測執行元件(壓力表等)是否達到系統工況要求的最值。( c- k @3 a1 a Z' u+ y
斜坡時間(ramps)調整:" ], | b' b& ?+ x" m5 O
啟動設備,手動運行各動作,如果機械沖擊較大,適當增大斜坡時間,如果動作明顯滯后,適當減少斜坡時間。
3 K Z" Q5 i9 Q: u% G V" }
* k7 e# G( w( m8 b- \, Z% O
; y v0 h* `) g) I' ]eg.使用yuken的比例壓力閥EBG-03-H-51調節系統壓力,設備最大工作壓力為16mpa,那么如何調整增益? Q# K& z1 c9 o5 `: o
為了設備的安全,先將增益電位器朝減少的方向調4-5圈,緩慢增加給定信號,觀察壓力表顯示值,以最大給定值的情況下壓力表顯示值低于設備最大工作壓力為16mpa為宜,再調節增益電位器,直到壓力表顯示值為16mpa;調增益的時候要注意偏流是否任滿足要求,一般偏流增益要反復調節幾次才最終滿足要求。 |