27051| 23
|
昨晚家里電壓從230V飆升到360V? |
| ||
點評
不是的。每天回家玩plc,昨天忽然電源不工作了,滋滋響。懷疑是電壓過高,然后一測果不其然
| ||
點評
當然是測量了
| ||
點評
我和隔壁是一家。另外方向的隔壁和樓下干啥就不知道了。可能什么情況呢?
| ||
點評
在我測量到電壓260V了以后,果斷拔了所有電器,基本無損失。隔壁也是一樣。
| ||
點評
今早280V左右,點燈還能用。家里不知道早晨冰箱還插了一會,也行,不過現在拔了
| ||
點評
我擦,你真膽大。那玩意只有短路才跳閘……電壓高是電網的問題。趕緊換漏保吧,真的,為了自己和家人安全。
后來找了電業局的人,說是墻里的1根線和鄰居搭在一起了,怎么怎么的。。。。所以零線帶電。
半年前出過一次類似事故。冰箱燒了。因為當時不在家,沒有實時監測到電壓的異常。冰箱保修說電壓高,然后自己測量火線250V ,零線110V。找了電工,測量后,說對地近400V,當時我不在家,家里人說的。
家里沒有漏電保護器,就一個空氣開關。另外漏電保護器是大電流控制的吧?和plc一點關系都沒有,現在是家里從空氣開關出來的電壓就高。
你也是搞電的,你都沒弄明白漏電保護器的原理?超過230V的電壓(5%)不會對電器產生影響,電壓超過250V(10%)就會跳閘,你看看是不是你PLC自身問題產生的虛擬電壓?(企業有電壓保護器,但家庭都用漏保)
電壓高怎么會跳閘,有電壓保護開關么?
| ||
點評
準備裝一個,冰箱再壞了,打電話人家都不來。。。
| ||