2#
發表于 2008-10-20 11:05:56
|
只看該作者
GB/T 12241-2005《安全閥一般規定》中對安全閥的相關術語有如下定義:
1 D0 B. _' o7 @" O
3 z4 t6 x( `# b5 @% W整定壓力,是指安全閥閥瓣在運行條件下開始開啟時的預定壓力,是在閥門進口處測量的表壓力。在該壓力下,在規定的運行條件下,由介質壓力產生的使閥門開啟的力同使閥瓣保持在閥門上的力相互平衡。在該壓力下,開始有可測量的開啟高度,介質呈可由視覺或聽覺干支的連續排放狀態。
7 e9 X0 \1 j0 e( y g: [6 z; N2 P B8 a6 L
排放壓力,是指整定壓力加超過壓力(超過壓力是指超過安全閥整定壓力的壓力增量,通常用整定壓力的百分數表示),亦即指閥瓣達到規定開啟高度時的進口壓力。排放壓力的上限需服從國家有關標準或規范的要求。 $ X. k0 ]& q, `' Z3 G3 a' S
@6 w+ }5 p% F
按照上述規定,整定壓力為0.5MPa,排放壓力為0.52MPa的設置應屬合理,即當系統中壓力達到0.5MPa時,安全閥開始開啟;而當壓力達到0.52MPa時,安全閥達到全開,此時安全閥以規定排量進行排放。 & ^: F3 X# F( l- x7 \5 E
2 Y& {) q, n8 w% p關于安全閥在0.5MPa未能起跳問題,由于閥門廠調試整定壓力時為冷態調試,而實際使用中為熱態運行狀態,此時受蒸汽種類、溫度、壓力等各種因素影響,實際起跳壓力與冷態時略有差異,應根據實際使用情況進行現場調整,具體可對安全閥的彈簧進行微調. |
|