08-12-3 22:36+ l- b9 h" o+ ?0 F4 N
| 我在飛版主,你好,今天下面的技術員問到我一個問題,就是關于隔離變壓器的事情,
' q7 T3 n+ m6 p! v原則上來說,隔離變壓器的二次側是沒有對地電壓的,即使有人觸摸到了二次側的電源線,也不會有觸電的危險。
! k [/ v! W& Y) v; C但是,如果設備的外殼接有接地線,和變壓器一次側的地線相連接,當設備漏電時,怎么分析這個問題呢?; y# v7 L3 k0 b& G- l* r, Q7 |. X
我想了很久,不敢肯定答案,所以請前輩幫忙指導,謝謝! | 今天打開電腦看到一位社友的短消息,下面簡單介紹一下隔離變壓器的工作原理和作用.
6 L6 D$ N5 I9 w; E0 D3 ?4 r* t P) ]隔離變壓器是變壓器的一種,其的工作原理(見下圖):當一次側繞組上加上電壓Ú1時,流過電流Í1,在鐵芯中就產生交變磁通Ø1,這些磁通稱為主磁通,在它作用下,兩側繞組分別感應電勢É1,É2,感應電勢公式為:E=4.44fNØm ( V9 N. e9 P" Q' a$ T4 U3 G7 [) X
式中:E--感應電勢有效值 f--頻率 N--匝數 Øm--主磁通最大值 ( }- |% l$ D& r+ h1 y
隔離變壓器一般是指1:1的變壓器。由于次級不和地相連。次級任一根線與地之間沒有電位差。4 o* x' D5 g* U* e* N1 N k" j
對于上面社友的問題,如果你的設備漏電,需看哪一側漏電,如是二次側因其任意一根電源線與地不能產生電流回路,即不形成電勢,是沒有危險的.但一次側漏電時是有危險的.1 k$ L0 g6 }* F+ _! w
隔離變壓器還有其他作用.如其能有效的抑制從電網引入的諧波和雷擊電脈沖等對系統的干擾,也能有效抑制本系統產生的諧波進入電網網絡.起到凈化電網的作用.還可以防止地電位擾動對數字電路產生工作失常,數據丟失等問題.采用隔離變壓器可以產生新的中性線,避免電網中性線不良對設備的影響.三相隔離變壓器均采用三相雙繞組結構,不但具有前面介紹的優點,還因其繞組間產生的電容使其具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網無工功率.
* s4 ?" Z% p- K# o% c2 ?4 x; t/ D. y! Y( M2 J6 t" y1 q. d3 C
[ 本帖最后由 我在飛 于 2008-12-5 22:24 編輯 ] |
-
1.jpg
(13.82 KB, 下載次數: 50)
下載附件
2008-12-4 09:33 上傳
|