9 z* H& a. x8 j3 H2 b 很多電氣新手在做完電氣控制柜以及PLC程序等設計環節后,不清楚調試應如何開始?或者一些人因為不適當的調試方法導致了PLC燒毀等問題,那么設計完的電氣系統應該如何調試?可依照以下七步。 一、按照圖紙檢查回路(不通電狀態) ' T2 i% a/ |- O$ W" P: |+ x8 X* ]
一般PLC系統的圖紙包含柜內圖紙和柜外圖紙兩部分;柜內圖紙指柜子內部的接線圖;柜外圖紙是所有接出電氣柜的接線圖。這一部分需要檢查的是:
: p3 C9 @: \# L4 a( R5 ~1 r# q 1、圖紙設計是否合理,包括各種元器件的容量等。 2、根據圖紙檢查元器件是否嚴格按照圖紙連接。 ' F( {1 W4 V; J* m
在這一過程中,最需要注意的地方就是檢查電源: " D7 [- A* R; C6 P3 _" A- C
1、確保回路沒有短路。 2、確保強弱電沒有混合到一起 0 `: o) V% u8 a
因為PLC電源為24V,一旦因為接線錯誤導致220V接進PLC里,很容易將PLC或者拓展模塊燒毀。
5 s) v1 Y' n& @. j0 r4 E
二、檢查PLC外部回路 ' d' \+ U4 f6 k" i
電源確認完畢后送電,測試輸入輸出點,這就是俗稱的“打點”,測試IO點需要挨個測試,包括操作按鈕,急停按鈕,操作指示燈以及氣缸及其限位開關等,具體方法是一人在現場側操作按鈕等,另一人在PLC測監控輸入輸出信號;對于大型系統應該建立測試表,即測試后做好標記。如果發現在施工過程中有接線錯誤的地方需要立即處理。
& c2 h7 S4 l# k 這一步應該注意的是需要將程序備份后清空PLC里面的程序或者將程序禁用,避免因測試導致設備的動作。 8 d* P! d5 y1 A) i" w" v5 j1 p
三、檢查機械結構并檢查電機負載 + m" [1 {, ~1 b
這一步需要檢查機械結構是否緊固等等,電機類負載是否做好相應保護,避免因意外導致的事故,檢查完畢后需要手動去測試設備運行,如正反轉電機類,需要測試線路是否完好并帶電試車,變頻器類設置相應參數并進行電機優化,靜態識別或者動態識別等。9 E; B* c1 X4 J, h9 g% U* M9 B
6 @- t% o2 Y. q
這里需要注意的是對于一些特殊負載,比如說垂直類上下移動的負載需要由專業人員進行,以免因控制不當導致測試事故。 四、調試手動模式/半自動模式和相關的邏輯關系
% S9 q6 C* f& y& ~: D: W IO點和負載側都測試以后,接下來要進行的就是手動模式下的調試。這里的手動模式也可以叫做半自動模式,不是用手直接去按動電磁閥或接觸器等,而是指通過按鈕或者HMI的按鈕等去驅動設備,是與自動狀態對應的。
6 m2 P+ i' H9 d) W 1 \9 E- I# A0 i& ~8 e+ e
手動模式的測試可以將自動模式按照人的意愿分解,方便測試程序。
% ~: @$ Q3 P# I7 u+ ^這一環節最重要的是要測試安全功能,即在設備運行狀態下測試急停,安全光柵等等的安全功能是否起到相應作用。
- x& w' k, d/ T
五、根據生產工藝進行聯調
( j) A5 s# Y! l9 | 在完成半自動調試后,可進一步調試自動工作。這一環節是最重要的,需要根據生產工藝測試各種連鎖,包括邏輯連鎖,安全連鎖等,而且要多測試幾個工作循環,以確保系統能正確無誤地連續工作。
4 i* h9 t' D; l: F
六、特殊邏輯關系調試 9 v; h8 b+ n* E9 S; j% ^
PLC系統里除了邏輯控制,還有很多拓展出來的功能,比如說PID控制等,當這些邏輯調試基本完成后,可著手調試模擬量、脈沖量控制。
2 g% z( l# O; E1 i: L9 L' e
1 X4 v2 }4 q1 @( P0 O* _' Q 最主要的是選定合適控制參數。一般講,這個過程是比較長的。要耐心調,參數也要作多種選擇,再從中選出最優者。有的PLC,它的PID參數可通過自整定獲得。但這個自整定過程,也是需要相當的時間才能完成的。 % _) I; r% D2 m- |% l7 \5 _1 a
七、完成上述所有步驟的調試 X" M1 C" n9 g# f5 q2 ^
整個調試基本算是完成了,接下來就到了預生產的步驟了,預生產是生產前的工作檢測,在該階段可以配合生產進行一些特殊的測試,比如說生產節奏是否滿足,帶載情況下安全功能還能否起作用等等,一般連續生產一定時間后就可以交工了。
/ j( ]0 o! D9 M1 o- V7 R; V 9 e# t" q1 b1 s$ r6 W' U
新手尤其需要注意電源,記得我在多年前調試第一個項目的時候,因為施工單位將大皮帶的拉繩開關的220V觸點和24V觸點接錯了(皮帶的拉繩開關為安全裝置,兩組觸點,一組為220V斷開控制回路,另一組為24V進入PLC),導致燒毀了一個數字量輸入模板,后來就長記性了,再調試的時候一定分清220V和24V,就再也沒出現過問題。