本帖最后由 遠祥 于 2022-9-4 17:42 編輯
江浙一帶雨水多,空氣中濕度大;因這個地理環境特性,導致我們現在的產品做出來合格率只能達到75%!
為了解決這個空氣中濕度大的問題,我們當時想了三個方案:空調、除濕機和恒濕房。
空調和除濕機價格相同,都要4500元,但是空調排出來的水,沒地方處理,而恒濕房的搭建需要6萬元,于是我們就拍拍腦袋選用了除濕機,沒有經過詳細的技術方案探討,也沒把供應商叫到公司現場考察,就直接買下去了。
這是在工作站內部的一臺除濕機;
1.jpg (150.69 KB, 下載次數: 71)
下載附件
2022-9-4 17:25 上傳
起初只買了一臺,后來還沒怎么試效果,就噼里啪啦的又買了15臺,因為生產緊急,也不好說先試試看,當時拍胸脯拍腦袋兒定的方案,硬著頭皮、心慌也要上呀!
2.jpg (183.89 KB, 下載次數: 76)
下載附件
2022-9-4 17:25 上傳
結果現場的16臺除濕機用成了除塵機,大家可以看看這過濾網上有多少灰塵!可惜除濕的效果一定也不明顯,產品合格率也沒有提升!
想著你名字好歹有除濕二字,怎么會一點效果也沒有?!趕緊把供應商叫過來問個明白!
供應商說:你工作站里面沒有密封,很多想這樣的縫隙,他除濕機要在一個密閉的空間里面才能達到除濕的效果,就跟你在家開空調必須關門窗一樣!
3.jpg (31.86 KB, 下載次數: 68)
下載附件
2022-9-4 17:25 上傳
最后老板跟生產經理商量,還是再花6萬在車間做個恒濕房,這產品合理率不解決不行啊!
買的16臺除濕機一共花了7.2W,拍腦袋白花了!
|