分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位* j1 u2 z( ]. _6 @
7 Q3 y/ Y8 {/ h; `0 c/ `# O
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。( q' S. J" ? k5 C& c
- d7 P- A3 |- N1 q' r' y
即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。7 u4 B8 g: z: F7 @% G4 P" y; d
% M! u* }: x% w- [$ f$ ^1 o+ Y2 y1 s+ N! w按照,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差
5 V, y [0 o8 R, _8 F: U7 h& T1 k2 k+ O$ T) C. I
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)
0 t+ \; S/ @, K$ _* H那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2 - (水初始溫度+水終止溫度)/2
. n& P: j; Q; p8 g5 }. N6 Q% Z1 R8 \7 s/ a
但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃" j$ Q) u. s7 L+ n$ ~
$ s, {: H2 V0 q2 R/ f
那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
0 j' m$ T' t1 V% @2 y5 \) i8 N- E1 r5 F+ g F; b5 p
則,加熱功率=1100*7*90=693kW1 ~5 H7 u. q# f% m4 q
: A% Y9 }% E9 c* N T加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘