從你選用的材料看,應該是用于電氣柜體。焊接只是其中的一個小部分。但是,對于電氣柜體而言,一般會采用立柱,然后外邊蒙皮,少有直接焊接成這么大柜體,不用立柱的。
2 `, M( l: z5 R1 k, R) b
3 b Q" c' H/ h8 L' w立柱可以采用焊接形式。可以適當厚些。相應地,外邊的鋼板可以薄些。3 n$ _# }. [$ U0 l0 p
5 b% Y \* O: y8 i* c
這個柜體設計中一般需要考慮的因素如下:0 `/ b! _+ w4 a* E
( X& T. _9 v" V0 @7 M* _1. 絕緣(柜體中帶電部件的凈距、爬距、柜體的結構、布置、連接和拼接方式都對該項有直接影響)
' P0 ~& I2 D$ n0 f8 n2. 載荷(電流導致的動熱穩定的性能;元器件的重量、運輸安裝過程中附加的載荷等 ), ?* P8 Z0 t$ Y7 @# O
3. 元件的安裝及其性能參數
5 h- ]# f( K6 y4. 母排(機械強度及載流量的計算等)
7 c( M5 X* m8 D1 U( M) Q- I o+ |4 G5. 通風散熱的考慮及計算% I. v7 e( b6 r b% [
6. IP 防護等級! C3 w9 t" q; ^! \) E9 @! W
7. IK 防機械沖擊等級
/ h7 U2 G. r# p; D, p$ [0 f8. IAC 防內燃弧的等級要求- i7 B& w e1 r- w. C4 ^ K6 t, d
9. 中高壓中的機械五防要求及低壓柜體中實現對人生的防護要求
, V! m! t b3 |7 o, t7 d# ]5 Z10. 安裝與維護的要求
# W( f6 X* t$ B6 j, k9 J5 t1 Q/ t |