從你選用的材料看,應該是用于電氣柜體。焊接只是其中的一個小部分。但是,對于電氣柜體而言,一般會采用立柱,然后外邊蒙皮,少有直接焊接成這么大柜體,不用立柱的。
8 c3 K1 J: @; j3 q1 z) u8 c6 p
8 {, [; ^7 F/ N0 u l0 O1 {# e4 _立柱可以采用焊接形式?梢赃m當厚些。相應地,外邊的鋼板可以薄些。
0 ]6 f& Q) x+ ~) J; T* Z1 J
% B; @, s3 ~1 I7 O. T7 a! g$ n這個柜體設計中一般需要考慮的因素如下:
, ]! v: ?7 ^/ H) E1 z- Q
+ o3 P' h3 _# i2 B) p+ j2 Y1. 絕緣(柜體中帶電部件的凈距、爬距、柜體的結構、布置、連接和拼接方式都對該項有直接影響)
* l! e, M9 Q. S+ n- o( O) `( H" V2. 載荷(電流導致的動熱穩定的性能;元器件的重量、運輸安裝過程中附加的載荷等 )
& m2 S: L- @' ~. O3. 元件的安裝及其性能參數
' x0 A; R0 d( n6 H4. 母排(機械強度及載流量的計算等)
3 S7 I5 h5 J7 W4 a5. 通風散熱的考慮及計算
( P# P. R P. @* s( N! m2 @. s7 p6. IP 防護等級; X* }- j0 @3 p1 n
7. IK 防機械沖擊等級
' k& R, Q9 m, A8. IAC 防內燃弧的等級要求
# _! g1 M1 X1 y: D4 y( h9. 中高壓中的機械五防要求及低壓柜體中實現對人生的防護要求
% N2 D' R+ X3 E! }- V7 o10. 安裝與維護的要求- j% A7 A+ N3 E6 ]5 Q
|
|