你說的是保護接地和保護接零的區別吧4 y; }2 Q) u4 [3 u1 r, E" q
分以下幾方面來說明一下:
7 S- v9 q5 ]2 ~+ w. v# t0 P1、原理上不同
- g+ `$ m [+ [ A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;
$ d- ^; F8 R0 V% m- j5 ] B、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。
; g& z, A# J U/ M6 _! J! \ F: V1 `" _ I1 S
2、使用范圍區別' f# K! |; D: i4 r) i2 g ?
A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;
6 I$ r! b$ E3 f B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。
- `+ w, N- J) X* l6 c! |. l
* H ?- U( @$ t0 X3、線路結構上的區別# @9 L* [! Z/ z2 t: z }
A、如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;
+ Z7 O1 A/ B. K5 e B、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。$ ^- C/ @4 O6 j4 I W, F2 T- c
# G8 V. ~8 M* l$ X" D t* d總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接. |