你說的是保護接地和保護接零的區別吧' G* V% K5 o* g+ }
分以下幾方面來說明一下:4 a/ k9 y; i: U z- }, F
1、原理上不同+ r3 X( S& v3 X! S7 ~
A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;% n8 S! J U0 K
B、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。- ?. i6 B3 j/ s* `! d3 f0 r
& r6 J7 q" W! q/ ~3 F! w9 r. D2、使用范圍區別) X+ G1 N0 ^! q' I) d
A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;
9 w4 c' o+ y1 ?" F, m- p B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。
, {+ I' O1 i5 R
1 ~5 X; S) r# P: T. x2 U3、線路結構上的區別& z) i. m$ I1 ]- k8 \! p+ f
A、如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;
5 H1 a! f! ?! f& ^7 y3 S* K0 J, q# A B、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。$ U# ]" X3 v' L2 E7 Y6 r7 z
2 a% D) w& c! P. C6 N1 `- R# V' p
總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接. |