①系統無+24V; COM輸出 用萬用表量系統出線端,看這兩點輸出電壓是否正常或存在,若電壓不存在,則為系統故障,需更換主板或送廠維修
; t, K/ j n, L5 x②系統有+24V; COM輸出,但與刀架發信盤連線斷路;或是+24V對COM地短路 q2 }: S$ r; p d8 B! s( p
用萬用表檢查刀架上的+24V、COM地與系統的接線是否存在斷路;檢查+24V是否對COM地短路,將 +24V 電壓拉低
6 Z$ H' |8 _* }6 V- m# D③系統有+24V; COM輸出,連線正常,發信盤的發信電路板上 +24V 和COM地回路有斷路 + m$ K; ]' D4 O* c' w6 l( `7 H
發信盤長期處于潮濕環境造成線路氧化斷路,用焊錫或導線重新連接 5 L3 Z$ ]3 N, [/ n! n
④刀位上+24V電壓偏低,線路上的上拉電阻開路 2 H, A2 Y/ I" n, ]6 T( t: z0 O
用萬用表測量每個刀位上的電壓是否正常,如果偏低,檢查上拉電阻,若是開路,則更換1/4W2K 上拉電阻
7 X! e% {' W1 w⑤系統的反轉控制信號TL-無輸出
8 \' [1 i& k0 i6 w8 j用萬用表量系統出線端,看這一點的輸出電壓是否正常或存在,若電壓不存在,則為系統故障,需更換主板或送廠維修 3 g4 a1 q* q, ~) l
⑥系統有反轉控制信號TL-輸出,但與刀架電機之間的回路存在問題 ! D8 f$ l( j% K0 ?
檢查各中間連線是否存在斷路,檢查各觸點是否接觸不良,檢查強電柜內直流繼電器和交流接觸器是否損壞, S7 a' S9 r) L+ x5 U
⑦刀位電平信號參數未設置好
s' D1 a; X. I+ q0 ]6 O6 [9 m檢查系統參數刀位高低電平檢測參數是否正常,修改參數 $ S* A# N3 p6 [3 I! r3 W5 l6 z
⑧霍爾元件損壞
- _( _! o$ z, N2 P# @在對應刀位無斷路的情況下,若所對應的刀位線有低電平輸出,則霍爾元件無損壞,否則需更換刀架發信盤或其上的霍爾元件。一般四個霍爾元件同時損壞的機率很小
, q0 X+ U! O/ F' S0 }' G# ?⑨磁塊故障,磁塊無磁性或磁性不強
- k; x \4 h/ W' Q$ B6 g更換磁塊或增強磁性,若磁塊在刀架抬起時位置太高,則需調整磁塊的位置,使磁塊對正霍爾元件
. z- q/ M, O4 f" C1 S2 j
7 ? {. w- A4 I9 U* z# J" j M![]() |