偏高了一點點,不過應該影響不大,可以找供電局幫你解決。# a7 f$ q8 B, V6 v1 S
電能質量供電電壓允許偏差(GB 12325—90) T; ~% U' b$ O9 g$ N& m
發布時間:2005-01-19 & U: D& D' O/ u! x1 A+ z
f3 j, c" a9 y; f" N; oQuality of electric energy supply Admissible deviation of supply voltage ) a) |* v4 B' m! c" Y" D
國家技術監督局1990-04-20批準 1990-12-01實施 $ ?; e5 l# {/ U7 h( u
* r! M2 V2 G1 l; t# w7 Q' B& X% E
1 主題內容與適用范圍 5 ?- J5 B7 ?: C; ^7 S. c
本標準規定了供電電壓允許偏差。制訂本標準的目的,是使供電電壓質量得到基本保證,以獲得良好的社會經濟效益。 + P$ S4 B; I( J4 j, Y. {
本標準適用于交流50Hz電力系統在正常運行條件下,供電電壓對額定電壓的偏差。
7 \+ O/ M! ^+ f! [5 y! E7 T, c# ~ 本標準不適用于瞬態和非正常運行情況。
3 {0 a2 j% k9 a" g2 U' I* N 注:①本標準中額定電壓為系統額定電壓。
9 {: r3 V/ d F. x% L7 o/ v ②正常運行條件是指電力系統中所有元件都按預定工況運行。 / f7 |! X# t# `' `
2 引用標準GB 156 額定電壓
0 g( p8 t) Z# a2 A0 }; [! c# A6 I3 供電電壓允許偏差 + i" ~. N) y7 s1 k( ?1 K- P
3.1 35kV及以上供電電壓正、負偏差的絕對值之和不超過額定電壓的10%。 - y/ C, \7 ~6 z5 U0 D+ O/ z
注:如供電電壓上下偏差同號(均為正或負)時,按較大的偏差絕對值作為衡量依據。
6 C) k& ] i' ]7 {! }2 ^ c3.2 10kV及以下三相供電電壓允許偏差為額定電壓的±7%。
, @4 [" L/ O) E+ M' L8 ^; E; N3.3 220V單相供電電壓允許偏差為額定電壓的+7%、-10%。
# b9 B! \4 g$ J e) e) n8 V 注:①用電設備額定工況的電壓允許偏差仍由各自標準規定,例如旋轉電機按GB755《旋轉電機 基本技術要求》規定。
) T* }2 u: D, F ②對電壓有特殊要求的用戶,供電電壓允許偏差由供用電協議確定。
/ Y! X) Q& X" @. `: {! @7 l附錄 A $ r1 f* t' K$ y7 Q, Q
供電電壓和電壓偏差說明
' w) P3 L& J! b) ~6 F9 d$ ?) z(補充件)
{+ S' \3 P# K3 ^ ]& b+ ZA1 本標準中供電電壓為供電部門與用戶的產權分界處的電壓或由供用電協議所規定的電能計量點的電壓。 |