本帖最后由 英德康 于 2014-7-20 18:51 編輯 3 W6 @. r, \2 y, q( Z4 n- [
% X9 {0 ^' Q2 ?! v對比例電磁閥來講,PWM Pulse Width Modulation 脈寬調制信號即:比例放大電流。DETHER 指疊加在PWM電流波峰上的震顫信號。
/ \4 E6 s0 k6 K. L1 {! P1,PWM頻率
2 @- e) e( w, E/ I電磁閥PWM脈寬調制電流通常為低頻信號,幾百赫茲,比例閥常用的300-600赫茲,利用占空比來調節比例電流,例如:對于1A電流負載的線圈,10%占空比的PWM電流為100mA,100%占空比的PWM電流為1000mA。
, M8 V, u5 K6 T r7 U/ }% y) P" q0 }2,DITHER為震顫頻率4 ?0 _% o2 o) p* |1 c# x w
震顫頻率通常是疊加在PWM電流震顫信號,用于改善比例閥滑閥的潤滑,減少滯環。
/ ]6 g4 s3 g$ y例如:對于500HZ的PWM的比例減壓閥,DITHER幅度25%, DITHER頻率為125Hz, 疊加在脈寬信號用手指接觸閥可以感覺得到。在示波器上可以看到,在脈寬電流正弦波波峰上方呈鋸齒狀的波紋就是震顫信號。震顫信號的大小與廠家比例閥的控制精度有關,一般在各種比例閥的技術參數中都有。
6 U; E+ U/ R1 p3 z' \8 w$ W, o, X; o- V
|