一、泵的布置方式
2 j6 Q( }4 Z7 T3 j6 m6 t% o4 R7 ~( J, ]; R- D& Q
(1)露天布置
* V2 _) @; I) M% q 一般將泵集中布置在管廊下方或側面,也可以布置在被抽吸設備附近,主要優點是通風良好,操作和維修方便。若泵布置在管廊下方時,泵出口中心線應對齊,距管廊柱中心線0.6米。! T W: G) V& V6 {
(2)半露天布置
: n9 x0 D* z8 G9 } 半露天布置的泵適用于多雨地區,一般在管廊下方布置泵,在管道上部設頂棚。或將泵布置在框架的下層地面上,以框架平臺作為頂棚。根據泵的布置要求,將泵布置成單排、雙排或多排。
6 E. V7 h# S) e4 C) \, G& _3 Q* r (3)室內布置& s4 d+ ]7 J1 [/ |& [- _* k. d( Y
室內布置的泵適用于寒冷或多風沙地區,以及工藝有特殊要求的場合。: A1 Q# S; b5 S
! h7 c' h# k5 j* S
二、泵的布置要求1 ?$ b2 @5 W$ O( F: \
, C- Z' N6 G* b2 H$ F8 B+ s* U/ Q
(1)對于露天或半露天布置的泵,一般使泵與原動機的軸線與管廊軸線垂直。+ D/ H) x2 _/ v# C2 D6 `+ G- m
(2)對于室內布置的泵,當其輸送液體溫度高于自燃點或輸送液體為液態烴時,應與其它泵分別布置在各自的房間內,并用防火墻隔開。0 i1 g# l% m" V
泵布置在室內時,一般不考慮機動檢修車輛的通行要求。泵端或泵側與墻之間的凈距不宜小于1.2~1.5m,兩排泵之間凈距不應小于2m。
" E: Q0 o7 \$ j; ~, @ 蒸汽往復泵的動力側和泵側應留有抽出活塞和拉桿的位置。
/ Q+ Q6 V$ d; | 立式泵布置在管廊下方或框架下方時,其上方應留出泵體安裝和檢修所需要的空間。
4 }- |2 t$ x" h5 `9 D3 f$ O1 b4 g 管道布置時,泵的兩側至少要留出一側做維修用。9 s- z/ }$ K; O+ Q& A
2 Q' {, a6 o0 B1 g6 w三、泵的安裝間距
6 ^! W: D' x9 o
- d; C' O% q( S 兩臺泵之間的凈距不宜小于700mm,泵前端操作通道不應小于1000mm,對于多級泵,泵前端的檢修通道寬度不應小于1800mm。一般泵的前端檢修通道寬度不應小于1250mm,以便小型叉車通過。 |