原因:/ L. S; q! c5 a3 B
- }- ]1 {! m$ |( o) ~7 v z1.手輪軸選擇開關接觸不良& g# x/ O: P# z9 C6 _# |( o# @
5 |! k" K. f3 `' T4 l% t2.手輪倍率選擇開關接觸不良
6 z0 g% ]: A* @
8 A: H3 Y8 Z/ s* x" W3.手輪脈沖發生盤損壞
V% }# e! l$ e. U4 V, I6 e R8 i( F/ d$ x% [$ Q
4.手輪連接線折斷1 Z0 n- l( I' R! y9 N) {. S) H
4 y1 D$ F4 {7 E6 c
解決對策:- u3 _$ |& j7 E
) o, l* {4 y$ h" N, X: z; v1.進入系統診斷觀察軸選開關對應觸點情況 (連接線完好情況),如損壞更換. R. d( s1 ]; d/ P8 `4 \3 I
6 |6 A1 {8 [0 n. H開關即可解決7 v6 W- F! W2 L" Y! }/ f
. b1 P) \+ x. z2 R8 Q2 U/ @8 E% j* d2.進入系統診斷觀察倍率開關對應觸點情況 (連接線完好情況),如損壞更換$ x) M& D0 N+ n i6 B. R
5 Z r8 }' j* z0 \開關即可解決
7 {* L5 C7 w w8 g8 g, o
$ j6 h2 {$ k. L' O, p5 v3.摘下脈沖盤測量電源是否正常,+與A,+與B 之間阻值是否正常。如損壞
V! R$ l$ d+ r* y! M
1 E5 U; R/ C1 c$ x4 I) b更換% `/ a) |; L/ b
/ m3 W/ j# w o, b5 }) q
4.進入系統診斷觀察各開關對應觸點情況,再者測量軸選開關,倍率開關,脈
7 Q3 I1 k- K7 o y/ A9 ^2 U" D) n7 A9 b, a5 w4 A
沖盤之間連接線各觸點與入進系統端子對應點間是否通斷,如折斷更換即可 |