卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流 |
| ||
點評
ipqjj,你檢查一下信號電纜,換一個電纜看看
growupart, 就是學習各種理論,融會貫通,你現在懂控制理論,是一個優勢,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,你不控制加進去就可以,
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一個點變頻報警,其它正常,F在能想到的故障點都查了。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報。
我很想請教您一個問題, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,我現在主要做 變速箱, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究, 現在做變速箱設計是純機械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.
| ||
| ||
| ||