扭矩3000,轉速20RPM。2秒左右換向一次,回轉精度每轉動一周停止時誤差不超過5°之前使用伺服電機,但電機加減速機長度接近一米。現在想用液壓馬達來替換掉伺服電機和減速機。液壓馬達最好是孔輸出形式。" D7 x5 M7 v5 F [/ R6 v
. @" N4 R; k0 \8 w+ l1 ?請教各位大俠用哪種液壓馬達能達到這種要求。
. j6 ^) U3 H, x: y+ c7 l我來說幾句:1.換成液壓馬達,成本測算過嗎,如果是單臺設備,可以不考慮,如果是批量要測算過方案的成本性;
& `! k( X6 R# I5 B2液壓馬達換向沖擊 ,在設計油路中一定要考慮好。如果馬達排量選小了,所學的扭矩就需要很大的壓力,壓力大后換向沖擊比較大,影響馬達使用壽命。6 }8 |, }$ t' V+ d) U) |9 T8 O8 D
3.每次停止位置誤差要保持在5度;轉速傳感器與馬達輸出軸怎么測量要考慮情況。: e# {' `8 @4 T" n
4.液壓馬達提供動力源的液壓系統一定考慮整體的清潔度和散熱問題等。$ g4 ~. d- y' K+ i6 y. d# X! j- Z
1 N) K, u$ L" P) x9 I m0 ~8 P |
|