nigula大蝦:用氣壓進行平衡的方法想過了,想到用氣動調節閥的控制器和低慣量氣缸,即使是用到數字的形式,精度也不夠,精度值約0.8--1%,另外,氣壓控制受環境的影響比較大,隨季節不同要用不同的修正,很麻煩。
) K/ R7 G1 S8 w6 r" \9 |8 Q謝謝提示! ( l( C/ B" }0 f- L t2 v
害怕伏櫪大蝦: 你的理解是正確的,正因為精度高,設定值和最終顯示值很難重合,這是系統設計的最關鍵因素,你在15、17樓說的很好。 - m5 w* ?, k+ G/ O7 F; H: ~0 |
你要的參數:1、水壓系統被封閉的水的總體容量:根據實驗的工件不同,容積250---300升,每次的容積是固定的,試驗中是不會變的, 2、估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升, 3、水壓系統是否補液:水壓系統不補水,失去的壓力由油壓補充。
( l. _. b- g# W% w7 e# ^ W5 R1 D謝謝你!
$ h1 e3 w2 z/ x syw開門造車大蝦: 再看這個方案: % C4 A3 t* @, t# G. ]0 ~& y
1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。 4 ^9 ?% }3 k9 X) C8 L
2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。
/ @. H" r9 d3 U" A3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓,
: d; U2 g9 b4 ?, {4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時, 驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。
% n: j6 R n) c& t大蝦:按上述的方案,閥的控制精度不夠,‘什么時候關閥’,是主要因素,現在,用比例閥的精度都不夠, & ` l6 z: y3 ]/ S' _
謝謝大蝦關注,希望再看到閣下的意見。 5 C% B3 y" N8 }! J/ `
; i1 j& E. r+ @4 m1 X' V再謝幾位 6 K7 v, T2 J# S4 q8 ^
6 G b3 e* X& J, V0 J: c9 G, V / C X+ p3 w( z. r
|