一個流體系統控制問題---[討論]

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2007-7-19 10:24:16 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

syw開門造車你好,謝謝6 P# ?$ b1 v. l. X% |1 V; `/ k
4 {/ P0 E( G  n3 x( S! R6 O
看了你的方案,現在的問題是:系統產生泄露以后要補壓,如何精確補壓是關鍵的問題,用電磁閥精度是不夠的。5 `& O8 F( T- n- z# K* \$ @" I- ?

; F* W/ W' e+ w! Qnigula大蝦:看了你說的問題,光在閥芯上考慮還不夠,還要精密控制。, N( h6 }) J; U( Q, u/ [' ?5 d
2 D! k9 V/ p/ R
/ n5 T& @: t+ T; u3 ^1 f# g1 F
害怕伏櫪大蝦: 可能你的理解稍有一點誤差,我再細說一下,因為水是實驗的載體,是開放的液體,沒辦法達到控制需要的潔凈度,所以,必須提高水/液的變換,用控制油的方式最終控制水的壓力。
1 {& N: P6 E. [$ T現在的問題是,如果精確增壓到設定值,當系統泄露以后可以精密補壓,用比例有死區,要設一個積分式的數學模型,不好調整。用伺服,太貴,對油品的質量要求特高,日后維護不方便。用重力的方式不好調整,使用麻煩。$ N: x& e2 F1 A8 o: l$ P
( _6 s+ E6 F' t! ^- Y% }( B) L
最近幾天我們內部的討論意向是用比例調到1%,再用電伺服慢增壓,我正在計算系統的總體精度問題,還沒算完。非線性的問題是麻煩,
! g* c& `. w, \& _* u/ A) Z- a2 O( e4 ]4 I# A' M% a7 [
在幾個設備的論壇都掛出了,回答的很少,搞電控的也不想說點什么東西,有搞軋機液壓AGC的,我用不起,何況要是直接用那東西,也就不用討論什么了,我就直接用了。5 X; b- k. a/ ]. k  P7 J
" l  v: o  N. R& s5 v& {
謝謝幾位!6 p# _6 j+ u" }( N; y, ]% a

' Y6 P  D3 e; B
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2007-7-19 20:29:47 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

歸隱前輩,直接稱呼我的代號好了,叫我大俠就慚愧了
' W' e1 s+ g  p我想能不能給蓄能器配一個容積比較大的氣瓶,對氣瓶的壓力進行控制
1 {) n/ O& ?. ?5 D" J0 ?畢竟氣體的壓縮比比液體大多了,是不是好控制些,特別是補壓的動態過程) c: o. A9 t6 d- L8 Q( P
不過這么高的氣壓,是不是得在充放氣閥(或者充氣機構)的結構上做點研究) K# b5 G9 p% e% R( G' b7 H' w
或者加幾個增壓系統,對低壓氣體進行控制" p8 T& D$ c1 L* @
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2007-7-20 05:38:44 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

請原諒我的愚魯,在裝置的結構上糾纏了這麼久。雖然被告知了水/液的變換,實際最后還是沒能弄明白。
7 m6 a, `, @  @. w6 m8 R) ^9 T) `! l1 |根據你的說明,現在的理解是一個封閉的水壓系統,用某種方式與一個油壓系統聯系起來,水壓系統因泄漏,壓力將會下降,這時就用油壓系統通過該裝置對水壓系統施壓,將水壓系統的壓力提高到設定值,如此反復。由于水壓系統的壓力波動允許誤差很小,所以要用到復雜的控制方式。) i8 {/ ]7 G3 [" R
以我淺薄的經驗,這件事做起來,其關鍵還是在壓力的測量和顯示上。不管你的控制方式是否線性,在儀表上反映出來的都是一個個數字跳動。高精度壓力傳感器,其輸出顯示應為數字式儀表,那末,只要儀表顯示的數值在設定范圍,就只能判定其合格。
( x( o1 i5 n" X3 l+ _, J8 ~3 J( ]現在選定的“系統選數字量直接輸出高精度壓力傳感器,數字量輸出精度0.1%,分辯率0.005%,模擬量輸出精度0.12% ”。對于5MPa的設定壓力,這個數值就是0.05MPa。如以MPa為顯示單位,則顯示為小數點后兩位。* I) s% }0 z4 B* y/ M2 e
可否請告知以下數據和情況:1、水壓系統被封閉的水的總體容量。2、估計的泄漏率。3、水壓系統是否補液。
  ?* Z0 l  h# h$ R. F
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2007-7-20 06:15:25 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

歸隱友好! 9 c$ v2 F# ?& v/ [2 h

6 `, n/ C% Z. ]# p2 Z' t1 [再看這個方案:; D, U: u. [0 k5 w

5 L* m" [7 }; F0 G* v5 ^+ Q: i1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。& v+ T# p3 K2 c0 u
3 G3 Y- A; }* n; A4 i& @3 {
2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。
2 G' \, Y# H4 h( K# b1 |! |" i3 O
3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓,
: \: b7 F6 S3 t5 M$ A4 n( }" C, f
4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時,
  h6 A( \) r) g! \- B- r" L驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。
. G, {7 U6 a- V6 @7 `+ ]( Y/ Q4 @: E% ^1 B& c" L
5、……) M1 }* F4 s8 ^( c0 ~1 O

7 x( Y2 ]5 W7 z  J' V3 q2 wsyw  070720---06.15
4 B- @( a- g0 Q9 v: p
7 u7 A0 f) g% ?( b4 F- ?) ^, V
: x5 j  I5 y: ]0 Z+ ]8 x
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2007-7-20 06:19:53 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

不管水壓系統方面是否可以補液,由于水的不潔凈,都不可能由水泵補到設定的壓力值,最后需由油壓系統達到。這樣,水壓系統方面就有一個不斷體積減少的問題,這個體積的補償,應由聯系裝置解決。首樓所說裝置也許就為此而構思。: X. b: y5 }# R7 L/ Q* Y' O
如果不是隔離系統,單是油壓系統,這個問題簡單得多,只需不斷補足泄漏量就可以了。7 c) _: C* a, D/ G" [
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2007-7-20 06:24:16 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

樓主已告知水壓和油壓是隔離的,14樓的方案不能用。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發表于 2007-7-20 06:43:15 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

壓力問題實際上是體積問題,水壓系統不斷喪失的體積由油壓系統補充。
6 \0 x; X5 Z# V( b) s& y1 ^由于精度,要求盡快感知并最快以最合適的體積補充。
' W# r2 L0 Z3 z對于前者,就要求使用高精度壓力傳感器和用某種機構再放大傳感器分辨率。對于后者,則考慮使用各種器件和控制手段。. n+ d* ]% v9 r  N2 ?) A" z4 G
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
 樓主| 發表于 2007-7-20 09:49:07 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

nigula大蝦:用氣壓進行平衡的方法想過了,想到用氣動調節閥的控制器和低慣量氣缸,即使是用到數字的形式,精度也不夠,精度值約0.8--1%,另外,氣壓控制受環境的影響比較大,隨季節不同要用不同的修正,很麻煩。

) K/ R7 G1 S8 w6 r" \9 |8 Q

謝謝提示!

( l( C/ B" }0 f- L t2 v


害怕伏櫪大蝦:  你的理解是正確的,正因為精度高,設定值和最終顯示值很難重合,這是系統設計的最關鍵因素,你在15、17樓說的很好。

- m5 w* ?, k+ G/ O7 F; H: ~0 |

你要的參數:1、水壓系統被封閉的水的總體容量:根據實驗的工件不同,容積250---300升,每次的容積是固定的,試驗中是不會變的,
2、估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升,
3、水壓系統是否補液:水壓系統不補水,失去的壓力由油壓補充。

( l. _. b- g# W% w7 e# ^ W5 R1 D

謝謝你!

$ h1 e3 w2 z/ x


 syw開門造車大蝦:
再看這個方案:

% C4 A3 t* @, t# G. ]0 ~& y

1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。

4 ^9 ?% }3 k9 X) C8 L

2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。

/ @. H" r9 d3 U" A

3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓,

: d; U2 g9 b4 ?, {

4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時,
驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。

% n: j6 R n) c& t

蝦:按上述的方案,閥的控制精度不夠,‘什么時候關閥’,是主要因素,現在,用比例閥的精度都不夠,

& ` l6 z: y3 ]/ S' _

謝謝大蝦關注,希望再看到閣下的意見。

5 C% B3 y" N8 }! J/ `

 

; i1 j& E. r+ @4 m1 X' V

再謝幾位

6 K7 v, T2 J# S4 q8 ^

 

6 G b3 e* X& J, V0 J: c9 G, V

 

/ C X+ p3 w( z. r

 

回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
發表于 2007-7-21 05:08:04 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

“估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升”。
" C9 V6 o9 V- {! _4 s  r2 M. M( P第二帖中有個建議“泵可以選0.75ml/r”,即以一般泵使用時的最小轉速600轉/分計算,如果連續運轉,每24小時有648000毫升,想靠泵的開停,貯能器和比例及伺服器件來彌補這中間的差異,恐怕是辦不到的事情。* T$ v+ ?8 Z: [* C" y) ?$ p
昨天少問了一個數據,即水壓系統每次封閉工作的時間,是一天,幾天還是幾十天?, O0 B- \# U- _* |% J/ m
如果這個帖子里關于水壓系統的工況無誤的話,我可以有一個能有一個肯定能滿足要求的方案。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

20#
發表于 2007-7-21 06:20:51 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

害怕伏櫪 網友好!/ Z" E* J$ {9 ~# G- v6 N3 g5 W

: y2 e: F! H# b1 B: s; b: N" z你在19樓的發言:……以一般泵使用時的最小轉速600轉/分……
& H: S6 y2 k2 o+ v% D2 h0 f$ s# f- F! W+ B1 F- P$ i# u
問一下:如果將轉速再下調,如300轉/分、200轉/分、100轉/分、
9 A+ x$ B/ V' X. @; s' S……30轉/分、20轉/分、10轉/分、……3 H- U4 i  E4 ^' e
) |! z; q, ^9 L9 i) P
是否可以的提供微小遞增量的液壓?! Z; F0 R' z2 n6 w/ W" E
9 Q5 d6 h4 B  s8 |: ~
如果可以,則,我在14樓的想法是:在任一設定值的偏下處關閥,然后將# ~) Q& Z$ J! k3 A% X
“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,至達到設定值為止。
: X( b( K* P0 R* N* \* S14樓的這個方案,做為粗調。  s4 n  ]+ g% d6 r6 K* z
& n; w) |( B2 s7 Z# e% {0 ]
至于歸隱提到的“泄漏補壓問題”其實是一個“精調問題”!9 l- Z7 p; O% ]6 z
“泄漏率為:每24小時約5--30毫升”。) r: U$ I! [9 f6 n5 L
其實也就是一個“醫用注射器”的量,, N) x' P! j; w% b2 x3 p' p( b* w
做一個裝置:步進電機+螺桿+活塞8 ]7 g) `  Q' k, y! a6 H3 q
控制活塞的進退不可以嗎?!
+ {$ f- O0 E# O+ g$ ^' W6 g$ p% c# \8 Q0 v8 F8 `
syw  070721---06.20+ T/ T2 K6 O) l$ ]

# A. W1 \0 @5 b# e' Z' ?) f& @! Y; v: \' H8 P: p7 o5 `; D
( G# j. @6 ~. D5 G# w% A1 J

5 ^' G! ~  c0 u- w1 C
5 Z( q# J, h8 {+ T2 j6 {3 }4 ]3 }( G, r/ _
9 b( E  Q* q, t' a9 t4 Y
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-5-5 14:50 , Processed in 0.051912 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 亚洲男人片片在线观看| 性感日韩欧美一区二区久久| 一区二区久久精品国产成人影院 | 夜夜添无码试看一区二区三区| 夜色阁亚洲一区二区三区| 又大又硬又爽免费视频| 国产日韩在线视看第一页| 一区二区欧美日韩国产| 日本真人边吃奶边做爽动态图 | .精品久久久麻豆国产精品| 正在播放熟妇群老熟妇456| 国产精品自拍一区视频| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 国产亚洲一区久久观看| 国产精品99久久久久久宅男| 情趣视频网站免费一区二区三区| 麻豆果冻传媒精品国产av| 精品在线观看一区| 亚洲精品国产精品乱码不99| 一本久道久久综合婷婷五月| 成人无码av网站在线观看| 亚洲欧美日韩另类丝袜一区| 国产初高中生粉嫩无套第一次| 3d动漫精品啪啪一区二区三区| 色综合视频一区中文字幕| 苍井空张开腿实干12次| 大地资源中文在线观看官网第二页| 久久精品国产清自在天天线| 亚洲欧美乱日韩乱国产| 98在线视频噜噜噜国产| 国产精品久久一区精品视频 | 极品人妻一区二区三区四区| 精品国产第一国产综合精品| 综合国产av一区二区三区| 中国熟妇牲交视频| 欧美亚洲一区二区精品17c| 91成人一区二区三区| 亚洲少妇视频一区| 午夜欧美精品一区二区三区 | 国产精品亚洲аv久久| av天堂午夜精品一区二区三区|