nigula大蝦:用氣壓進行平衡的方法想過了,想到用氣動調節閥的控制器和低慣量氣缸,即使是用到數字的形式,精度也不夠,精度值約0.8--1%,另外,氣壓控制受環境的影響比較大,隨季節不同要用不同的修正,很麻煩。
' U% `/ |* ]6 ` H+ T, T3 e5 B謝謝提示!
- Y- _8 ?2 M: C9 ?2 N# o 害怕伏櫪大蝦: 你的理解是正確的,正因為精度高,設定值和最終顯示值很難重合,這是系統設計的最關鍵因素,你在15、17樓說的很好。
$ V1 g& c$ h2 e. j" i0 Y你要的參數:1、水壓系統被封閉的水的總體容量:根據實驗的工件不同,容積250---300升,每次的容積是固定的,試驗中是不會變的, 2、估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升, 3、水壓系統是否補液:水壓系統不補水,失去的壓力由油壓補充。
* a1 ]/ h* z8 S$ v6 v/ S/ }( d& _, \( G謝謝你! ) I; L2 b S( O7 t9 z0 X. U {1 s9 y
syw開門造車大蝦: 再看這個方案:
B8 `& }3 o' w8 D$ Q8 Q( _1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。 - i( ^1 J$ d/ W, @
2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。
# X, q, J( m0 S P3 j7 A3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓, 1 e7 l. k" i' b) C
4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時, 驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。
S4 \6 @6 [8 Y5 m8 [大蝦:按上述的方案,閥的控制精度不夠,‘什么時候關閥’,是主要因素,現在,用比例閥的精度都不夠,
% |( O1 b2 }# u. @. F* Q2 L謝謝大蝦關注,希望再看到閣下的意見。 # L: h" x% ?6 S- |8 t4 ~5 T
' u* ^2 k1 S7 m# P4 J$ L' R3 d& R8 _. _再謝幾位
% `8 c5 J# H# _
9 X+ l2 q* i: j: E$ X! g' W
+ y7 M" U" U' d% d |